          高低壓配電柜維護維護事項

          發布時間:

          2018-07-20


          高壓配電柜是配電室內重要的配電設備之一,為了避免安全事故的發生,值班人員需定期對配電柜做安全檢查,高壓配電柜安全檢查的具體項目。

          1、配電柜屏上指示燈、帶電顯示器指示應正常,操作方式選擇開關、機械操作把手投切位置應正確,控制電源及電壓回路電源分合閘指示正確;
          2、分、合閘位置指示器與實際運行方式相符;
          3、屏面表計、繼電器工作應正常,無異聲、異味及過熱現象,操作方式切換開關正常在“遠控”位置;
          4、柜內照明正常,通過觀察窗觀察柜內設備應正常;絕緣子應完好,無破損;

          5、柜內應無放電聲、異味和不均勻的機械噪聲,柜體溫升正常;

          6、柜體、母線槽應無過熱、變形、下沉,各封閉板螺絲應齊全,無松動、銹蝕,接地應牢固;
          7、真空斷路器滅弧室應無漏氣,滅弧室內屏蔽罩如為玻璃材料的表面應呈金黃色光澤,無氧化發黑跡象;SF6斷路器氣體壓力應正常;瓷質部分及絕緣隔板應完好,無閃絡(luò )放電痕跡, 接頭及斷路器無發熱,對于無法直接進行測溫的封閉式開關柜,巡視時可用手觸摸各開關柜的柜體,以確認開關柜是否發熱;

          8、斷路器操作結構應完好,直流接觸器有無積塵,二次端子有無銹蝕;

          9、接地牢固可靠,封閉性能及防小動物設施應完好。

          做好以上安全檢查,一定能有效的預防安全隱患,防范于未然。無論在什么情況下,安全大于一切。